Гул из подвала от отопительного насоса

Здравствуйте, я живу на первом этаже многоквартиного дома, под моей спальной установлен отопительный насос. он гудит, не сильно но монотонно и раздражительно. вызвали роспотренадзор шум не превышает норму. УК на это и ссылаися не превышает и все. Но я не могу спать . Постоянно из за этого болит голова. Хочу написать жалобу на то что данный насос установлен с нарушениями. в подвале возле этого насоса нет даже минимальной шумоизоляции. посто побелен птолок. вот мне нужны номера снипов соглано которых должна была быть шума изоляция со стороны подвала над этим насосом, насос скорее всего "бескаркасный" и снип по его установке.
  • Пучков Сергей Валентинович
    Тамбов, 4
    Скорее всего насос у вас не отопительный, а повысительный
    СП 30.13330.2012 (акт версия СНиП СНиП 2.04.01-85*) "Внутренний водопровод и канализация зданий"
    п. 7.3.3 Насосные установки, подающие воду в здания на хозяйственно-питьевые,
    противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в этих
    зданиях, а также в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных, строго
    обеспечивая в помещениях зданий допустимые уровни шума и вибрации, в соответствии
    с СанПиН 2.1.2.2645
    7.3.5 Насосные установки, располагаемые в жилых зданиях, детских или дошкольных
    организациях, гостиницах, санаториях, больницах, домах отдыха должны обеспечивать
    снижение шума и вибрации по нормам СанПиН 2.1.2.2645; СН 2.2.4/1.8.562; СН
    2.2.4/2.1.8.566.
    п. 7.3.15 Насосные агрегаты следует устанавливать на виброизолирующих основаниях. На напорных и всасывающих линиях следует предусматривать установку виброизолирующих
    вставок.